stp
  • stp
  • 99.2% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Con una caldaia a biomassa a pellets (riscaldamento+ACS), il vettore energetico da selezionare nella schermata del generatore è Biomassa solida ? Mi sembra strano che l'edifico mediamente isolato passi in classe A4 solo per la caldaia a pellets. 😕
girondone
11 anni fa
leggere le norme prima di pigiare tasti :-)
stp
  • stp
  • 99.2% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Grazie per la risposta 😁

http://www.masterclima.info/post/I-vettori-energetici.aspx 

Se chiedo è perché ho ancora dei dubbi in merito 😊
albertop
11 anni fa

Mi sembra strano che l'edifico mediamente isolato passi in classe A4 solo per la caldaia a pellets.

Messaggio originale di stp:


La biomassa ha sempre creato dubbi di questo tipo. L'edificio di riferimento ha un fpnren = 0,2 che confrontato con l'edificio di riferimento che ha fpnren = 1,05 cambia tutto.
E' comunque impossibile risulti una classe A4.
Primi suggerimenti:
- i servizi selezionati sono quelli effettivi?
- il software visualizza il messaggio "generatore sottodimensionato"?
- quanto valgono EPgl,nren ed EPgl,nren,rif,standard?
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
stp
  • stp
  • 99.2% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
I servizi che ho selezionato nella schermato fabbricato sono riscaldamento e acs (ho deselezionato raffrescamento).

Il software non visualizza nessun messaggio di errore.

EPgl,nren (edificio di progetto) vale 18,754 kw/mq e EPgl,nren,rif,standard 77,812

Il tipo di generatore biomassa è calcolato con le UNI/TS 11300-2:2014 metodo Direttiva 92/42/CEE (Appendice B.2)

albertop
11 anni fa
0,2 / 1,05 = 0,19

18,754 / 77,812 = 0,24

direi che più o meno ci siamo. E' il vettore energetico.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
stp
  • stp
  • 99.2% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa

0,2 / 1,05 = 0,19

18,754 / 77,812 = 0,24

direi che più o meno ci siamo. E' il vettore energetico.

Messaggio originale di albertop:



Grazie, sempre disponibile e chiaro nelle risposte.