In questi giorni sto facendo proprio una palazzina food con bar, self-service e ristoranti.
Mi rifiuto categoricamente di utilizzare i dati della 11300-2014. Sono semplicemente folli!
Riporto un altro esempio:
11300-2014
- self-service: zona pubblico 400 mq x 0.6 = 240 pp x 1,5 = 360 x 25 = 9.000 l/g
E' vero che sono stimati a 40°C, ma nella realtà il consumo sarà almeno 4 volte inferiore.....
11300-2008
In questo caso, non essendo chiaro il dato di numero di ospiti per numero di pasti avrei proceduto (come già fatto in altre situazioni)
- self-service: zona pubblico 400 mq x 0.6 = 240 pp x 2 = 480 x 4 = 1.920 l/g
Questo dato, inizia ad essere di buon senso....
Considera che in un fast food di circa 400 mq con sala pubblico pari alla metà (circa 120 posti) i consumi medi giornalieri di acqua calda si attestano a circa 800l/giorno, praticamente utilizzati tutti dalle pulizie.
Modificato dall'utente
11 anni fa
|
Motivo: Non specificato