enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
18 anni fa

quando si calcola il K (o U) di una finestra, il programma prevede di considerare tutte le lastre con lo stesso spessore, ma spesso capita di trovare finestre con lastre differenti sui lati (esempio: finestre blindate per negozi, antisfondamento nelle scuole, ecc...).


Sarebbe possibile inserire lo spessore di ogni lastra???

albertop
18 anni fa

Se ci sono spessori diversi è indicato di inserire il valore medio. Questo è valido per vetri di spessori diversi ma con stessa conduttività. Per finestre con vetri diversi di spessore diverso si deve eseguire il calcolo manualmente ed inserire i risultati nel programma.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
18 anni fa

Ok, pensavo che vi fossero differenze.


Grazie