enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
18 anni fa

Non mi ricordo se avevo già fatto questa domanda (ma credo di no): durante il calcolo estivo, il programma non considera gli aggetti esterni come zone di ombreggiamento (o per lo meno non si possono inserire)... come mai???? O se si possonon inserire dove lo si fa?????

albertop
18 anni fa

Il metodo di calcolo utilizzato nell'estivo prevede una gestione diversa delle ostruzioni/aggetti presenti nel calcolo invernale (il calcolo estivo è di picco mentre l'invernale è stagionale). L'algoritmo per le ombre estive non è stato implementato nel programma (perchè in quel tempo ritenuto troppo complesso). Ne è sempre stato rimandato l'inserimento per vedere se uscivano delle norma definitive sull'estivo.

Come "succedaneo", se si ritiene che la parete sia ombreggiata nell'ora di massimo carico conviene dare esposizione Nord (invece di quella reale).


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione