Buongiorno a tutti,

ho il seguente caso......

in un immobile con involucro abbastanza scadente ( murature in pietrame sp. 45 cm. , infissi con vetro singolo , tetto non isolato, pavimento su terreno ...libero su quattro lati....ecc ecc.... ) è presente una stufa a pellet collegata all'impianto di riscaldamento e produzione di ACS.......inserendo il generatore a biomasse (che ha una potenza di 26,5 kw), nel programma, l'immobile mi balza in classe E ......vista la tipologia dell' immobile mi pare un pò eccessivo....la zona climatica è la D.......secondo voi può essere coerente ??

Grazie anticipatamente !!
mara888sp
11 anni fa
La stufa a pellet ha il 70% di energia rinnovabile (fp,ren) e il 30% di non rinnovabile (fp,nren)
Per cui è coerente sì.

Sta cosa del rinnovabile e non rinnovabile è da recepire bene.
I nuovi decreti ci si appoggiano in modo massiccio.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.