girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa
buon giorno
chiedo questo
a livello di calcoli di norma
è possibile che in alcuni bin il cop di una pdc scenda sotto l 1?

naturalmente una pdc palesemente sovradimensionata per il servizio riscaldamento

albertop
9 anni fa
Certo. Se viene utilizzato il metodo "semplificato" nel calcolo delle correzioni a carico parziale (= non sono disponibili dati 14825) è facilissimo che in mesi "laterali" (ottobre, marzo, ...) il fattore di carico sia molto basso ed il corrispondente COP sia altrettanto modesto. Secondo formula tende a zero.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa
io ho metodo analitico
9 punti sorgente freddo
6 punti pozzo caldo
ma un solo gradino

per intenderci
dispersioni 12831 circa 8 kw

la pdc è la 11 kw ( "nominali") che serviranno per il freddo per intenderci

infatti se metto la 6 kw stesso modello di pdc
i cop di febbraio ( siamo in riviera e la stagione risc è corta) i cop al minimo arrivano ad 1