Salve,
Ho fatto l'inserimento dei dati di un supermercato su due piani nel programma MC11300 per la sostituzione del generatore con uno a condensazione.
Il generatore attuale è costituito da due moduli da 250 kw (totale 500 kw) e verrà sostiutito con uno da 4 moduli di Condexa PRO3 115 da 113 kw (totale 453).
ho stampato i risultati e non mi torna il valore "Rendimento medio stagionale, ηgms" = 1,3432
Se il rendimento globale medio stagionale di progetto si ottiene dalla moltiplicazione di questi 4 componenti:
rendimento di emissione
rendimento di regolazione
rendimento di distribuzione
rendimento di produzione.
e i miei valori sono:
Rendimento di emissione, ηe % 95,95
Rendimento di regolazione, ηrg % 96,88
Rendimento di distribuzione, ηd % 94,77
Rendimento di generazione, ηgn % 103,59
Rendimento medio stagionale, ηgms % 134,32
Per me il prodotto del 0,9595x0,9688x0,9477x1,0359=0,9125Confused
Probabilmente sto sbagliando qualcosa che non so che cos'è?!!!! AiutooooBlink