Ciao Mara, intanto grazie.
Quindi, secondo te, la mia interpretazione è sbagliata.
Allora un solaio verso sottotetto, NON è considerato verso l'esterno, così come delle pareti che confinano con locali non dotati non climatizzati? E un pavimento verso cantine e/o autorimessa?
Faccio un esempio:
Intervento: sostituisco solamente i serramenti di un edificio commerciale.
esempio A (mia interpretazione, che risulta sbagliata):
- superficie lorda disperdente: 1095 mq
- superficie serramenti: 95,65 mq
- percentuale 8,735%
esempio B (strutture che confinano con l'esterno, considerando per esterno quelle verso "aria esterna"):
- superficie pareti+finestre: 290,72mq
- superficie serramenti: 95,65 mq
- percentuale 32,9%
esempio C (strutture che confinano con l'esterno, considerando per esterno quelle verso "aria esterna" ed il pavimento su terreno/cantine):
- superficie pareti+finestre: 810,72mq
- superficie serramenti: 95,65 mq
- percentuale 11,798%
Allora, paraddossalmente se avessi un locale praticamente inglobato verso locali non riscaldati (ad esempio: solaio verso sottotetto, pavimento su cantine) pur intervenendo su strutture "che disperdono", non rientrerei nel caso di "ristrutturazione importante", mentre se cambiassi una sola finestra sull'unica ipotetica parete ESTERNA, ci potrei rientrare.....
Sarà che sono alla frutta..., ma questa definizione a me non piace per niente e continua a crearmi qualche dubbio.