daniele2778
  • daniele2778
  • 78.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
10 anni fa
Sottotetto non praticabile con altezza media di 1.20 m circa.
Ho provato a simularne il comportamento nei seguenti modi:

MODO 1)

Rsi=Rse=0.10
Solaio interno con flusso ascendente
Ambiente confinante: non climatizzato - sottotetto o altro tetto non isolato
Stratigrafia: intonaco interno - solaio bausta 16+4

MODO 2)
Rsi=0.10
Rse=0.04
Solaio esterno con flusso ascendente
Ambiente confinante: esterno
Stratigrafia: intonaco esterno - solaio bausta 16+4 - strato sp. 1200 mm aria (flusso ascendente) - tavelloni - coppi

I risultati in riscaldamento non sono molto differenti mentre in raffrescamento ci sono forti differenze:
CASO 1) Epe,invol = 13 - CASO 2) Epe,invol = 35!

Come è corretto procedere?
Grazie mille a tutti (sono alle prime armi).

Daniele

mara888sp
10 anni fa
Non sono nè termotecnico nè progettista, ma secondo me 1.20 m è un valore troppo altro per essere visto come un intercapedine.
Secondo me meglio solaio su non riscaldato, per cui Modo 1.
Ma magari attendiamo pareri di chi lavora sul campo.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
il tasso di ventilazione è elevato, quindi è necessario inserire i dati come da modo 1