Buondì


mi trovo a verificare l'indice di prestazione energetica di un fabbricato con rapporto S/V > 0.9; assumo quindi come valori massimi di Epi limite quelli relativi al rapporto S/V = 0.9 e sulla base di questi interpolo linearmente rispetto i GG della località trattata (Zona climatica E - GG 2649). Dai miei calcoli manuali risulta un valore di interpolazione dell'Epi limite pari a 121.4 kWh/mq anno, ma nella maschera di verifica di MC Impianto risulta il valore 131.4 kWh/mq anno...


Errore mio o software?


Grazie

albertop
17 anni fa

Con questi dati di partenza:


2101    110


2649      X


3000    145


Utilizzando calc.exe ed un foglio di carta per disegnare i due triangoli simili (non ho verificato in MC Impianto) ho ottenuto:


(145-110)*(2649-2101)/(3000-2101) = 21,334816


110 + 21,3348 = 131,334816


Mi sembra abbastanza simile al risultato di MC Impianto. Oltretutto dovrebbe essere pure intuitivo: dal momento che 2649 è molto più vicino al limite superiore (3000) non è possibile ottenere un risultato di EP vicino al limite inferiore (110); deve essere più vicino a 145. O no?


Alberto


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
tecnoi
  • tecnoi
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
17 anni fa

Scusa avevo scritto 100 al posto di 110....


Troppe ore davanti al monitor fanno male!


Grazie

albertop
17 anni fa

[postby]tecnoi

Scusa avevo scritto 100 al posto di 110....


Troppe ore davanti al monitor fanno male!



   Beh, è sempre meglio controllare una volta di più che una in meno.


Alla prox.