    Di nuovo buongiorno


Ho notato che il software calcola il volume di acs V'w utilizzando il valore di m'w prelevato dal prospetto 13 delle raccomandazioni CTI. Quello che non mi torna è che secondo me tale valore andrebbe utilizzato in stile IRPEF (che pessimo esempio...) ovvero: fino a 49 mq si utilizza 3, da 50 a 119 si utilizza 2,5 fermo restando che comunque i primi 49 si calcolano con 3. 


Questo al fine di evitare i paradossi per cui se la superficie è 49 e il bagno unico, V'w =  49*3*1= 147, mentre se è 51 e il bagno sempre unico: V'W = 49*2.5*1=122.5.


Cosa ne dite?


Saluti

albertop
19 anni fa

La raccomandazione è probabilmente sbagliata in quel punto. Quella che dovrà uscire (la '07) sembra essere diversa e calcola in altro modo. Ad esempio:


 m²          l/G
 40       80,00
 50     100,00
 60     114,40
 80     140,73
100   165,25
150   221,28
200   272,20


Mi sembra molto più congrua.


 