reynold
  • reynold
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
Se ho un pavimento controterra isolato su tutti i lati, suppongo quadrato di lato 2.
Suppongo che tale pavimento disperda su tutti i lati (immagino sia pavimento di una villetta isolata)
La larghezza isolamento di bordo (metri) secondo uni 13370 da inserire nel sw è pari a 8?
grazie
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
10 anni fa
Spero di centrare la richiesta:
l'argomento è il gestire l'isolamento perimetrale? Il lato (2m) è il lato del pavimento di area 4mq?
Allora, in MC le informazioni da inserire sono riassunte per ottenere quello che la norma chiama fattore di correzione perimetrale; lo Staff ha fatto un gran lavoro nel produrre l'Help (dal manuale) ed ha inserito molti riferimenti dalla 13370; chiedendo larghezza dell'isolamento di bordo, chiede quel valore che nelle figure allegate è definito dal simbolo D (non è il perimetro 2 x 4 = 8m).

A proposito (lo vedo ora in MC); perche per isolamento di bordo verticale la richiesta in MC è "Larghezza dell'isolamento di bordo (m)" e non "Profondità ... ecc ..."?

reynold
  • reynold
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
Hai centrato in pieno è proprio quel D della figura uni13370.
Il mio problema è che non riesco a capire cosa sia D, come valutarlo