Quando in un sistema bivalente il vettore della stufa a biomassa è aria, la quota da assegnare alla stufa NON è sempre il 30% del prospetto (lo so che è comodo); in alternativa la quota vale 0 negli APE.
Messaggio originale di lbasa:
Lo so. Infatti in questo caso ho tenuto 50% (caricamento automatico).
E' stato ricordato anche in altre occasioni in questo forum; occorre rileggere il punto 8.4.5 della 11300-4, il quale richiede la presenza dei "dispositivi di regolazione individuale della temperatura ambiente" nell'impianto bivalente.
Messaggio originale di lbasa:
Ecco, questo mi stava sfuggendo… tra l'altro lo avevo letto e sottolineato. Però il seguito è altrettanto interessante: "Qualora l'edificio sia servito esclusivamente da generatore a biomassa con fluido termovettore aria si considera la quota fornita dal generatore a
biomassa pari al 100%".
Ne faccio alcune deduzioni:
1. si parla di generatore e non di impianto, pertanto non è previsto il limite dei 5kW, né l'indicazione che questi debbano essere fissi;
2. da solo, il generatore non costituisce un edificio-impianto, base della certificazione, e va pertanto integrato con la simulazione elettrica per la parte di richiesta eccedente quella fornita dal generatore a biomassa (visto che la quota fornita dalla biomassa viene considerata al 100%);
3. dalla nota del prospetto 23, bisognerebbe capire come individuare la zona effettivamente coperta dal generatore a biomassa, a ancora più come eventualmente associare un generatore a biomassa ad una determinata zona in MC11300;
4. il ragionamento che ne consegue, andrebbe a stravolgere quanto detto nella discussione di Michela e molte altre sull'argomento, rendendo però i risultati degli APE più aderenti alla realtà, sia per i reali consumi ed emissioni di questo tipo di edifici (utilizzo statistico), sia per quanto riguarda i suggerimenti per gli interventi di miglioramento.