studioviviani
  • studioviviani
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
La UNI TS 11300 punto 8.1.1. dice che se il locale adiacente è climatizzato si assume la sua temperatura pari a 20°C e quindi la struttura divisoria non è disperdente.
Ma tale struttura, o meglio la sua superficie, deve essere computata nel calcolo della S lorda disperdente necessaria a determinarr il fattore di forma S/V ?

Lo chiedo perchè in rete rilevo pareri discordanti.

Grazie del contributo
albertop
10 anni fa

Lo chiedo perchè in rete rilevo pareri discordanti.

Messaggio originale di studioviviani:


Non sono discordanti. Sono corretti o errati.

La UNI TS 11300 punto 8.1.1. dice che se il locale adiacente è climatizzato si assume la sua temperatura pari a 20°C e quindi la struttura divisoria non è disperdente.

Messaggio originale di studioviviani:


Certamente.

Ma tale struttura, o meglio la sua superficie, deve essere computata nel calcolo della S lorda disperdente necessaria a determinarr il fattore di forma S/V ?

Messaggio originale di studioviviani:


Alla 11300-1 del fattore di forma S/V non gliene può fregare di meno. Esula dallo scopo.
Il fattore di forma S/V che interessa viene definito in maniera inequivocabile in TUTTI i decreti. Ecco ad esempio il testo ripreso dal 192/311:

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.


IMHO la definizione di S nono mi sembra lasci spazio ad equivoci.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.