gio1973
  • gio1973
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
12 anni fa
Buongiorno, devo fare la certificazione di 15 appartamenti di nuova costruzione in edificio con impianto centralizzato e contabilizzazione. Ho creato 15 zone, una per ogni appartamento e ho spuntato l'opzione redigi Ace per ogni zona.
Ho fatto girare il programma e nei risultati arriva fino all'U10....c'è per caso un numero max di zone? vi prego ditemi di no.... Come faccio a stampare i certificati energetici per ogni unità? nell'opzione stampa riesco a stampare solo quello generale dell'edificio.

Grazie mille
cherubino
12 anni fa

Ho fatto girare il programma e nei risultati arriva fino all'U10....

Messaggio originale di gio1973:



Non c'è un limite massimo di zone.
Ho appena aperto un file con 50 zone e le vedo tutte.

Ma nei risultati significa nella scheda "Calcolo/Risultati"?
O nelle stampe?

cherubino
12 anni fa

Come faccio a stampare i certificati energetici per ogni unità? nell'opzione stampa riesco a stampare solo quello generale dell'edificio.

Messaggio originale di gio1973:


Anche in stampa c'è un elenco delle zone. Dopo aver richiamato un modello di stampa (per esemio l'APE), in alto c'è un elenco che comincia con Edificio e che contiene anche le zone oggetto di certificazione.
Naturalmente bisogna aver compilato i dati descrittivi negli Elaborati per vederli anche per zona.
gio1973
  • gio1973
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
12 anni fa
Adesso riesco a vedere i risultati di tutte e 15 le zone, grazie. Ho compilato i campi degli Elaborati , poi vado sull'icona della stampante in alto a sinistra mi chiede di sceglier il modello, scelgo Ape... ma non riesco a scegliere l'aPe delle singole unità, mi stampa quella globale..... dove è questo elenco con le unità? Scusa se sono un po' duretta....
gio1973
  • gio1973
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
12 anni fa
Fattoooooooooooo!!!!! grazie mille.