Caso strano ...
Per la lamiera è comunque possibile determinare la trasmittanza (sarà maggiore di 5 ma la si può determinare). Qui non ci sono problemi.
Sull'apertura non saprei. Forse conviene aumentare il ricambio d'aria conformemente alla Tabella 2 della ISO 13789:
1 No doors or windows, all joints between components well-sealed, no ventilation openings provided 0,1
2 All joints between components well-sealed, no ventilation openings provided 0,5
3 All joints well-sealed, small openings provided for ventilation 1
4 Not airtight due to some localised open joints or permanent ventilation openings 3
5 Not airtight due to numerous open joints, or large or numerous permanent ventilation openings 10
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.