kWh/mc o kWh/mq?
Messaggio originale di albertop:
kWh/mc
Se non hai acqua calda gratuita (che non risulta con uno scaldaacqua) significa che:
- hai inserito una superficie utile di 387433
11623 / 387433=0,03 kWh/mq
- hai inserito un volume lordo di 387433
11623 / 387433=0,03 kWh/mc
Messaggio originale di albertop:
La superficie utile è di 1062 mq per il piano terra, ed altrettanti per il piano primo.
Il volume lordo invece è pari a 6298,50 mc.
l'acs è prodotta dalla caldaia centralizzata.
In zona termiche -> fabbrisogno acs ho inserito:
Tipo di attività = Uffici
Unità misura mq x G = 2124
e come risultato mi da un volume di acqua richiesta pari a 425 l/G
In zone termiche -> rendimento acs per zona ho inserito:
Origine dei dati UNITS 11300-2:2008 6.9.1. con un rendimento di erogazione pari a 0,95
In impianto -> acqua calda sanitaria ho inserito:
Metodo di calcolo: UNITS11300-2:2008 Presopetto 30
Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della 373/76
Con questi dati nella sezione calcoli -> acqua calda sanitaria, mi riporta i seguenti risultati:
Fabbisogno energia termica acs - 4686,636 kWh
Fabbrisogno di energia per la produzione di acs - 11643,315 kWh
Volume lordo - 6298,50 mc
classe - A
copertura FER - 0%