logan
  • logan
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Buonasera,
mi trovo a certificare un'abitazione di circa 40 mq utili con un boiler elettrico per l'acqua calda sanitaria.. il problema è che l'EPacs mi viene 62.747 kWh/mqanno.. è normale un valore così alto o ho sbagliato io qualcosa?!
Io l'ho inserito come "produzione di acqua calda sanitaria realizzata con scaldaacqua autonomi"..
Grazie!
logan
  • logan
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Aggiungo: ovviamente un boiler elettrico consuma di più di uno a gas, ma così tanto?
Per favore aiutatemi..
albertop
11 anni fa

mi trovo a certificare un'abitazione di circa 40 mq utili con un boiler elettrico per l'acqua calda sanitaria.. il problema è che l'EPacs mi viene 62.747 kWh/mqanno.. è

Messaggio originale di logan:



Oddio, che c'è di strano? E' un calcolo semplice che con un po' di buona volontà si può fare anche a mano (ad essere sincero ho usato Excel 😉). Tutto è scritto nella UNI/TS 11300-2 (anche la bozza; qualunque edizione, anche la più sgualcita).

Il calcolo del fabbisogno è spiegato qui:
http://www.masterclima.info/post/Il-fabbisogno-di-energia-per-lacqua-calda-sanitaria.aspx 

Per 40 mq sono necessari 72 litri al giorno.

In un anno l'energia richiesta diventa:
Qw = 0,072*1000*1,162*(40-15)*365 =763434 Wh

per comodità trasformiamo in kWh diventa (circa) : 763 kWh

perdite di erogazione (rendimento di erogazione =0,95):
Qle = 763* (1-0,95)/0,95 = 40 kWh

perdite per distribuzione (coefficiente di perdita = 0,08):
Qld = (763+40) * 0,08 = 64 kWh

perdite per generazione (rendimento di generazione = 75%):
Qlg = (763+40+64)*(1-0,75)/0,75 =289 kWh

energia da fornire al generatore:
Qgn,in = 763+40+64+289= 1156 kWh

trasformiamo in energia primaria:
Qp = 1156 * 2,1748 = 2514 kWh

Sui 40 mq di partenza:
EPacs = 2514/40 =62,85 kWh/mq anno

Aggiungo: ovviamente un boiler elettrico consuma di più di uno a gas, ma così tanto?

Messaggio originale di logan:


😕
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
logan
  • logan
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Risolto.. ti ringrazio!