borgo1971
  • borgo1971
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
11 anni fa
😊 😂
Qualcuno mi calcola il limite della classe G con questi parametri:
Volume 298,26
Sup. Disp. 131,2
Sup. Utile 80,56
Zona E
GG 2497

Perché tra MC11300 e il suddetto software (che è appena stato aggiornato a produrre gli APE), con gli stessi dati mi risulta una differenza di 45kWh/mq·anno sul limite della classe G, che non è proprio poco, e quasi 20kWh/mq·anno di differenza per l'EPi,lim della classe C. 😕
mara888sp
11 anni fa
Doppia interpolazione lineare per S/V e per GG sulle tabelle dei limiti del D.Lgs. 311/06
Per la sola Climatizzazione Invernale (senza contare ACS)
A+ = 15.11
A = 30.22
B = 45.33
C = 60.44
D = 75.55
E = 105.77
F = 151.10
G > 151.10



Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.