Buonasera,
vi chiedo un informazione sul seguente problema che sto riscontrando con il software. Sto considerando una palazzina di nuova costruzione costituita da 8 appartamenti e con un impianto di riscaldamento centralizzato; mi interessa ricavare gli 8 ACE degli appartamenti.
Nella sezione Home-Generale ho inserito i dati dell'intera Palazzina. Nella sezione zone termiche ho definito una zona per ogni appartamento ed inserito i valori relativi ai singoli appartamenti e le relative quote millesimali. Infine ho compilato la sezione Impianto con i dati dell'impianto centralizzato.

Nella visualizzazione dei risultati relativi ai fabbisogni di riscaldamento dell'intera palazzina è verificata la relazione:
EPi riscaldamento = EPi involucro / rendimento medio stagionale impianto.
Invece negli ACE degli appartamenti non è verificata questa relazione, ma ottengo:
EPi riscaldamento > EPi involucro / rendimento medio stagionale impianto.

A cosa può essere dovuto ciò? Inoltre aggiungo che negli ACE degli appartamenti il rendimento globale è uguale all'ACE della palazzina, ed il fabbisogno di energia primaria per riscaldamento è circa un ottavo di quello della palazzina, mentre il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento non è un ottavo ma è inferiore di circa il 30% di un ottavo.
Ringrazio chi mi può dare delle indicazioni in merito.

albertop
13 anni fa
Il flusso del programma è il seguente (i dati sono casuali, l'algoritmo è reale):

Dati (esempio) di calcolo sull'edificio
Fabbisogno termico ideale, Qh = 8000
Perdite complessive impianto, Ql = 2000
Superficie utile, Su = 400 (8 appartamenti da 50 m2)
Quota millesimale inserita dal progettista Qm = 125 ( =1000/8)

Fase 1: calcolo per l'intero edificio
Qp = Qh + Ql = 8000+2000=10000
EPi = Qp/Su = 10000/400 = 25
etagms = Qh/Qp = 8000/10000 = 0,8

Fase 2: calcolo per singolo appartamento
Qh' = Qh*Qm/1000 = 8000*125/1000 = 1000
Ql' = Ql* Qm/1000 = 2000*125/1000 = 250
Qp' = Qh' + Ql' = 1000+250 = 1250
EPi' = Qp'/Su' = 1250/50 = 25
etagms' = Qh'/Qp' = 1000/1250 = 0,8

Fermo restando il fatto che il progettista inserisca correttamente la quota millesimale (la somma di tutti gli appartamenti deve dare 1000; e non è scontato ...) non vedo motivi particolari. Ci sono fonti gratuite in mezzo (solare termico)?

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
d.ing
  • d.ing
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
13 anni fa
Ciao, grazie per la risposta.
Le quote millesimali sono corrette e mi danno mille come somma. Ho fatto diverse prove ed i valori di Q'h che ottengo sono congrui, mentre i valori di Q'p risultano essere troppo alti, abbassandomi la classe.
Nell'impianto è presente il solare termico (che è dedicato all'ACS), però ho fatto varie prove anche senza il solare termico e compariva lo stesso problema.
Per ora ho provato a fare 8 file separati suddividendo le varie grandezze, questa volta il Q'p che ottengo è corretto e rispetta la relazione tra Q'p e Q'h.

Ti ringrazio comunque per la disponibilità e se volessi darmi ulteriori consigli.