s.nicolini
  • s.nicolini
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Nella UNI EN ISO 14683:2008 “Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento”, il ponte termico R5 è in figura uguale al ponte termico R11 (stesse strutture e dimensioni rappresentate), ma cambiano i valori dello ψ, ossia nel primo ψe è uguale a 0,60, ψi è uguale a 0,80, nel secondo ψe è uguale a 0,05, ψi è uguale a 0,25. Il ponte termico in questione è una parete isolata dall'esterno con copertura isolata e parapetto isolato. Guardando la vecchia UNI EN ISO 14683:2001 non più in vigore, scopro che il ponte termico R11 si differenzia dal R5 per la presenza del parapetto in materiale “parete leggera” al posto di “parete”. Deduco, quindi, che nella nuova norma del 2008 ci sia un errore...