ChIP_83
  • ChIP_83
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
13 anni fa
http://www.masterclima.info/post/Il-fabbisogno-di-energia-per-lacqua-calda-sanitaria.aspx , ma ho qualche dubbio su come stimare correttamente il consumo ACS di un albergo.
Mettiamo il caso di avere un albergo 5 stelle con lavanderia, con 100 camere doppie e quindi un totale di 200 posti letto.
Il tutto attivo per 28 giorni al mese.
In questo caso, nella scheda "fabbisogno acs", alla voce unità di misura, dovrei inserire:

200 letti x (28/30) giorni = 186.66

per un Vw di 14634 L/G.
vi sembra corretto?
albertop
13 anni fa
Si. Perché no?

Supponiamo un appartamento di 80 mq, abbiamo un fabbisogno di 129 l/giorno. Diciamo di avere 2 persone in 80 mq. Supponiamo di assimilare l'albergo all'abitazione di 80 mq con due persone. Se abbiamo 200 persone prendiamo il 129 litri/giorno e lo moltiplichiamo per 200/2 ovvero 129 * 100 = 12900 litri/giorno.
Non è così lontano da quello proposto.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.