franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
13 anni fa
Buona sera, volevo un parere in merito ad una possibile modellazione delle dispersioni dei piani seminterrati riscaldati circondati da intercapedini.

Supponiamo di avere un ambiente seminterrato riscaldato a forma quadrata circondato completamente da una intercapedine quadrata.

Sarebbe plausibile considerare per l'ambiente riscaldato la dispersione al suolo con pavimento su terreno e poi definire l'intercapedine come zona non riscaldata andando a considerare la sua dispersione di pavimento con la procedura di pavimento su interrato non riscaldato.

Una seconda soluzione sarebbe di inglobare la intercapedine , in termini di superfici all'ambiente riscaldato e considerare tutto con la procedura pavimento su interrato riscaldato.

Cosa ne pensate?
santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C
13 anni fa

Buona sera, volevo un parere in merito ad una possibile modellazione delle dispersioni dei piani seminterrati riscaldati circondati da intercapedini.

Supponiamo di avere un ambiente seminterrato riscaldato a forma quadrata circondato completamente da una intercapedine quadrata.

Sarebbe plausibile considerare per l'ambiente riscaldato la dispersione al suolo con pavimento su terreno e poi definire l'intercapedine come zona non riscaldata andando a considerare la sua dispersione di pavimento con la procedura di pavimento su interrato non riscaldato.

Una seconda soluzione sarebbe di inglobare la intercapedine , in termini di superfici all'ambiente riscaldato e considerare tutto con la procedura pavimento su interrato riscaldato.

Cosa ne pensate?

Messaggio originale di franlafo:



Questa discussione non è stata mail avviata. Sarebbe opportuno confrontarsi su come ci si comporta, in funzione della larghezza e ventilazione dell'intercapedine.
rastorino
13 anni fa

in funzione della larghezza e ventilazione dell'intercapedine.



concordo
santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C
13 anni fa

in funzione della larghezza e ventilazione dell'intercapedine.

Messaggio originale di rastorino:



concordo



io mi comporto nel seguente modo:
intercapedine minore di 30 cm allora la considero uno strato del pacchetto: muro seminterrato riscaldato + intercapedine + muro controterra, ( come un unico muro controterra)

intercapedine > 30 cm aperta, allora il muro del seminterrato è un opaco orientato con ostruzione esterna data dal muro controterra

intercapedine > 30 cm chiusa, allora il muro del seminterrato e un opaco verso ambiente non riscaldato