studioviviani
  • studioviviani
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Mi risulta che il parametro si calcola come segue:
Qh,nd /(Volume lordo x giorni di funzionamento x 24 ore)

per cui in zona climatica D con 166 giorni avrei

C = Qh,nd (Vlordo x 3984)

Chiedo conferma ed inoltre:
1) Perchè nella scheda di calcolo del rendimento di emissione appare l'altezza de locale (a cosa serve ?)
2) Perche appare la Potenza termica complessiva dei terminali di emissione (da cosa viene fuori e a cosa serve? Da varie prove che ho fatto il valore - che è una potenza - non coincide col calcolo di potenza cioè S x U s dT massimo)

Grazie
albertop
11 anni fa

Mi risulta che il parametro si calcola come segue:
Qh,nd /(Volume lordo x giorni di funzionamento x 24 ore)

per cui in zona climatica D con 166 giorni avrei

C = Qh,nd (Vlordo x 3984)

Messaggio originale di studioviviani:


Si, è così. Anzichè Qh,nd MC 11300 utilizza Q'h (anche riflettendoci ora sembra più corretto).

1) Perchè nella scheda di calcolo del rendimento di emissione appare l'altezza de locale (a cosa serve ?)

Messaggio originale di studioviviani:


Semplicemente per stabilire il tipo di terminali di emissione. Altri software richiedono se il locale ha altezza maggiore (o minore) di 4 mt. Lo scopo è identico.

2) Perche appare la Potenza termica complessiva dei terminali di emissione (da cosa viene fuori e a cosa serve? Da varie prove che ho fatto il valore - che è una potenza - non coincide col calcolo di potenza cioè S x U s dT massimo)

Messaggio originale di studioviviani:


E' un dato di input (non lo decide il programma)
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
studioviviani
  • studioviviani
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Grazie Alberto.
Sempre gentile e disponibile