Lo dice la normativa. Gli altri programmi si comportano allo stesso modo.
Detto questo, diciamo che oltre alla normativa lo dice anche il buon senso. Ai fini di quanto stiamo parlando (L.10 o ACE) un impianto termico funziona per un tempo stabilito (24h) e gestisce un insieme di ambienti.
Torniamo alla domanda iniziale:
Devo redarre un ACE di un appartamento dove sono presenti 3 generatori: caldaia a gas, caminetto e condizionatore a pompa di calore.Non si può dire che ingcz si sia sprecato in dettagli quindi dobbiamo fare delle speculazioni su quanto è installato:
- la pompa di calore è uno split? Lo split gestisce il soggiorno, la sala da pranzo o la camera da letto? Se fosse un multisplit fa due camere? Quando viene acceso in periodo invernale?
- il caminetto:
Come posso stimare la potenza del caminetto visto che sulla scheda tecnica non è presente?E questo cos'è?
- c'è una caldaia a gas che probabilmente servirà un impianto a termosifoni che riscalda l'edificio.
Io certificatore, vedo che è presente tutto questo ben di Dio e data la presenza contemporanea di caminetto e pompa di calore determino una classe A.
Però devo dire all'eventuale compratore dell'edificio che gli split devono essere attivi dalle 10:00 alle 18:00 di pomeriggio e quando la temperatura dell'aria esterna è maggiore di 7°C (ovviamente gestito manualmente, se la signora Maria va a far la spesa e torna tardi sono affari suoi). Il caminetto invece lo facciamo funzionare solo quando abbiamo la legna (oppure se si tratta di una coppia di ragazzi giovani la legna la comperano perchè nei film d'amore, è bello farlo davanti al caminetto acceso; nel caso mio che ho 55 anni quindi il caminetto non lo si accende mai ...🤬 ). Però questa mattina che sta nevicando (almeno da noi) si accede comunque il pavimento.
E al caldaia è invece l'unica che segue il suo corso ...
Le dritte che hanno dato i legislatori, non sono tutte errate.
Un generatore (o gruppo di generazione), per essere definito tale, deve funzionare per 24 ore e deve essere l'unico generatore che gestisce un determinato volume.
In un'edificio è chiaro che si possono avere più generatori ma il calcolo DEVE essere eseguito per ciascun generatore (perchè lo dicono sia la norma sia il buon senso). L'ACE che è un "derivato" (visto che in questo giorni si parla di banche) deve essere realizzato per singolo generatore ma E' PROBABILE (non c'è scritto da nessuna parte) che si possano unire più impianti termici separati nel medesimo ACE.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.