ziovania
  • ziovania
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
16 anni fa





Codice
 
Ora max
Q sensibile
Q latente
Q totale
R=Qs/Qt


 
 
carico
W
W
W
 


 
 
 
 
 
 
 


IMP001
SALA01
14
10619
8644
19263
0,5513


IMP001
SALA02
15
7997
8162
16159
0,4949


IMP001
STANZ0
15
7492
4007
11499
0,6515


IMP001
STANZ1
15
6537
2333
8870
0,737


IMP001
STANZ2
20
8501
1534
10035
0,8471


IMP001
STANZ3
16
3540
970
4510
0,7849


 
 
14
40923
26651
67574
0,6056




 


Egregi, vorrei sottoporvi questo quesito:


nello schema sopra (estratto dal report di riepilogo di rientrate di un progetto) le somme non coincidono con gli effettivi totali.


C'è qualcuno che sa darmi una spiegazione (centra qualcosa la eventuale contemporaneità dei carichi)?


Grazie mille

quincav
16 anni fa

Esatto


infatti i terminali per la singolo ambiente vanno dimensionati sul massimo carico dell'ambiente,  mentre  l'impianto va dimensionato sul massimo carico contemporaneo


Ciao