    Buonasera


Ho notato che nelle stampe invernali si utilizza ancora la dicitura:


"E' prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone (D.P.R. 412 art.7 c.7)."


Il dlgs 192/05 però ha abrogato tale articolo e comma.


Di nuovo saluti

albertop
19 anni fa

Certo, è stato abrogato dal momento che (comma 11) "è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente".


Comunque è vero, lo toglieremo anche dalle stampe di controllo. Ad essere pignoli dovremmo togliere solo il riferimento al dpr 412   e lasciare l'avviso.


Grazie


Alberto