Renè
  • Renè
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
Nella compilazione di un APE per ufficio/negozio
mi viene richiesta : "efficenza media stagionale dell'impianto di illuminazione"
DOVE COMPARE QUESTO DATO , nel programma ?
Grazie fin d'ora per l'attenzione
g10rg10
  • g10rg10
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
Nel programma non c'è. Se operi in Emilia Romagna secondo la guida per la compilazione dell'ape (ora c'è la Rel. 13)
Renè
  • Renè
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
(ora c'è la Rel. 13)...Scusami, cosa intendi ?
g10rg10
  • g10rg10
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
Intendo che ci sono dei documenti che ti spiegano cosa inserire, li trovi detro il pannello del SACE nel menu a sinistra

https://sace.regione.emilia-romagna.it/template/Guida_Compilazione_APE_rev13.pdf 

Pagina 64
Renè
  • Renè
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
Grazie per l'utilissimo riferimento.
Come efficenza media stagionale dell'impianto di illuminazione, in mancanza di dati progettuali,
inserisco l'inverso del fattore di conversione in energia primaria (1/2,42 = 0,413)
g10rg10
  • g10rg10
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
Esattamente ma in %
controllali ogni tanto visto che cambiano spesso e la cosa brutta è che nemmeno all'assistenza sanno che sono cambiati come mi è capitato pochi giorni fa
ad esempio fino a qualche mese fa chedevano altro e così avevo sempre fatto. Il valore era ben diverso
https://sace.regione.emilia-romagna.it/template/Guida_Compilazione_APE_rev11.pdf 

"Riportare il valore dell’efficienza energetica dell’impianto di illuminazione. Riportare, in percentuale (esempio:90%),
il valore del fattore di occupazione dell’ambiente o della zona (F0), determinato in accordo con la UNI TS 11300-2:2014,UNI EN 15193:2008 e UNI EN 15232
:2012"