Ciao a tutti, ho già cercato nelle vecchie discussioni del forum ma non credo di aver trovato una risposta al mio problema. Sto analizzando un locale ad uso pubblico in cui ho previsto due zone termiche distinte (sala1 e sala 2) in considerazione del fatto che sono riscaldate da due impianti differenti.
Per ciascuna zona termica ho inserito i relativi impianti, sala 1 generatore ad aria calda con bruciatore, sala 2 caldaia + venticonvettori.
In considerazione delle superfici disperdenti e della bassa qualità dell'involucro mi aspettavo, e così è stato, valori di Ep,gl,nren piuttosto alti, e infatti Ep,gl,nren = 369,311 kwh/m2/anno. Il problema è sorto nel calcolo relativo a EP,gl,ri, standard 2019-2021 che risulta pari a 627,78 kwh/m2/anno.
Il calcolo della classe porta l'unità immobiliare in classe A2, che francamente mi sembra un pò troppo ottimistico😲 .
Avete consigli da darmi per verificare che non abbia commesso qualche errore nelle impostazioni? credo che ci sia un problema da qualche parte, ma non riesco a capire dove (ho anche verificato di non aver inserito servizi aggiuntivi nel calcolo).
Vi ringrazio
Rick