franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
10 anni fa
Buona sera.
Anche io sono incappato con il problema degli split.
E' possibile che in un edificio E2 in cui il riscaldamento è fatto con monosplit aventi COP =3,81 il risultato del rendimento stagionale in riscaldamento calcolato pari a 2,78 debba confrontarsi con un valore limite di 8,07??😢 😢 .

Noto anche che spesso il programma (vers.2.15) va in continuo loop di calcolo e si blocca!
Se occorre invio file.
stefano75
10 anni fa
Sei riuscito a risolvere il problema?
Mi trovo in situazione forse simile con nuovo impianto VRF in edificio esistente. Non c'è verso di raggiungere i valori di efficienza media stagionale dell'edificio di riferimento sia in riscaldamento che in raffrescamento. Anche controllando e ricontrollando i calcoli e le impostazioni semplicemente non arriva a meno di non ipotizzare valori mirabolanti per i COP......
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
10 anni fa
Si, la sintesi di Edilclima aiuta molto (e la pubblicazione cartacea allega una bella opera di Escher) ma qui il problema sembra reale sul valore di riferimento:

... riscaldamento è fatto con monosplit aventi COP =3,81 il risultato del rendimento stagionale in riscaldamento calcolato pari a 2,78 debba confrontarsi con un valore limite di 8,07?? ...


Il valore limite di efficienza media stagionale è 3,00 (PdC di riferimento) x 0,83 (distribuzione aeraulica di riferimento) = 2,49
O no?
Staff?