mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
9 anni fa
E' possibile che migliorando le trasmittanze termiche delle strutture o togliendo i ponti termici, il valore di Epc nd peggiori?

Nel mio caso ottengo correttamente l'abbassamento di Eph nd, ma un peggioramento più marcato di EPc nd.
Questo si traduce in un complessivo peggioramento di EP gl ed un abbassamento di classe.

Sembrerebbe che isolare una sistema edificio impianto che faccia riscaldamento e condizionamento non convenga.
E' possibile o sbaglio qualcosa?

ringrazio in anticipo e saluto

emanuelsa
9 anni fa
Si è possibile, l'isolamento termico molto spinto delle strutture nella stagione estiva non permette di smaltire gli apporti gratuiti interni e le rientrate di calore per irraggiamento sulle superfici vetrate.
Prova ad inserire/aumentare la schermatura delle superfici vetrate esposte a sud, est ed ovest. Vedrai che l'indice EPc nd si abbasserà.