Probabilmente non vedo più in là del mio naso, quindi vorrei confrontarmi con chi ha già sviluppato l'argomento.
Parete esterna generica
Verifica termoigrometrica
Scheda "Condensa superficiale"
Se nelle condizioni al contorno imposto umidità interna fissa, per es. 65%, e temp. amb. 20°C nella terza colonna (delta P) il valore è sempre zero e la P interna è sempre 1636 Pa.
A me, se utilizzo bene la formula E.1 della UNI EN ISO 13788 / 2013, la pressione interna risulta 1529 Pa
Inoltre chiedo conforto su tale formula; la norma propone la E.1 una per T >= 0 e la E.2 per ... T >= 0
Probabilmente c'è un errore e la E.2 è per T<= 0; chiedo conferma.
Se invece nelle condizioni al contorno imposto "Classi di umidità" - "Alloggi con basso indice di affollamento" la P interna cambia per ogni mese (ritengo sia calcolata in funzione della temperatura esterna col grafico della Fig. A.1. della norma e nella terza colonna appaiono valori di delta P che non mi so spiegare.
Anche in questo caso non mi torna nulla.
Se faccio bene i conti, con T. est. di 6°C dalla Fig. A.1 ricavo U.R. 56% per locali affollati e 51% per locali normalmente affollati.
Con T 20°C. mi risulta Psat = 2336 Pa e quindi
Pi = 1191 Psa con U.R. 51% e Pi = 1308 Pa con U.R. 56%
Inoltre vedo che per i mesi estivi delta P = 0 e sembrebbe la differenza fra P.int e P.est ma nei restanti mesi il valore di delta P non è dato dalla differenza di P. int e P. est.
Concludendo; mi piacerebbe approfondire l'argomento.
Ho già scorso i vari messaggi presenti sul forum e relativi all'argomento e letto più volte la norma, ma qualcosa, come vedete, ancora mi sfugge.
Allegherei volentieri la schermata del programma, ma vi confesspo che non so come fare.