studio17
  • studio17
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
11 anni fa
Volevo verificare a mano, il valore di Epgl limite per entrare in classe A di un edificio NON residenziale, e vi chiedo un vostro controllo perchè evidentemente sbaglio qualche passaggio:

Epi limite: 7,127
coeff. divisore 4,27

Calcolo:
0,5 x 7,127 + (9/4,27) = 5,67 kWh/m3 anno

Facendo la stampa dell'APE il programma mi indica 6,065 kWh/m3 anno

Dove sbaglio?

Saluti a tutti e buon anno!
albertop
11 anni fa
Il valore di EPi,limite lo hai preso dal software o lo hai calcolato tu? Il motivo non lo so ma secondo me state usando (tu ed il software) dati di partenza diversi.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
studio17
  • studio17
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
11 anni fa

Il valore di EPi,limite lo hai preso dal software o lo hai calcolato tu? Il motivo non lo so ma secondo me state usando (tu ed il software) dati di partenza diversi.

Messaggio originale di albertop:



Il valore di EPi,limite è stato preso dal software.
albertop
11 anni fa
Questo è una delle questioni che ritornano periodicamente e ci fanno perdere tempo ... Se tu fossi un "noob" si potrebbe giustificare ...

In due parole, tanto capisci al volo:

- l'EPi limite che il programma visualizza è quello del progetto (L.10) e dal momento che l'edificio "rientra tra quelli di proprietà pubblica a adibito ad uso pubblico" (lo hai definito tu) viene ridotto del 10% (vado a memoria ma dovrebbe essere così).

- la classificazione si basa sull'EPi,limite 2010 senza modifiche di sorta.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Utenti che leggono la discussione