All'interno di una certificazione di un fabbricato in zona F, adesso in classe E (costruzione 2002, muri con 4cm. styrodur e tetto in legno con 6cm styrodur), ho simulato la sostituzione della caldaia con una a condensazione + sonda e termovalvole con quello che tutto sommato mi sembra un buon risultato: passo in classe D con un tempo di ritorno attorno ai 20 anni.
Pensando di fare una cosa positiva ho provato ad inserire un pannello solare termico da 5mq e relativo accumulo da 300 litri (temp. media 60° in ambiente interno per cui a 20°), falda con 35% di pendenza orentata perfettamente a sud: risultato l'EPi peggiora 😕
Vi sembra possibile/corretto, o sto sbagliando qualcosa?
borgo1971
  • borgo1971
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
10 anni fa

Vi sembra possibile/corretto, o sto sbagliando qualcosa?

Messaggio originale di borgo1971:


Picchiatemi (virtualmente 😁 )… se i pannelli sono dopo la caldaia e aggiungo le dispersioni del bollitore, il risultato non poteva che essere peggiorativo.