Mi domandavo se, utilizzando il modello di pavimento su "piani interrati non riscaldati" (UNI EN ISO 13370:2007 par 9.4),
è possibile schematizzare un modello in cui il terreno supera il livello del pavimento stesso (vedi immagine allegata).


UserPostedImage
pionio
  • pionio
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
ci riprovo con l'immagine

UserPostedImage
albertop
10 anni fa
Il problema non è lo "spazio non riscaldato" (che come dici tu stesso, si risolve seguendo la 9.4 della 13370. Il vero problema è lo "spazio riscaldato".
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
pionio
  • pionio
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
Quindi, se non si può fare riferimento al par 9.4, bisognerebbe trovare una soluzione "faidatè"?
luckying
10 anni fa
forse si potrebbe fare così:
una volta calcolato con 9.4 il locale non riscaldato
calcoli la dispersione verso terra come caso 9.3, dove Rf deriva dal calcolo svolto precedentemente