deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
buongiorno, io sono una geometra da poco entrata nel mondo lavorativo e mi sto dilettando ad usare mc11300.
sono riuscita a redigere un APE e ho notato, confrontandola con un altra, che differenziano per quanto riguarda le unità di misura: con mc1130 si ottengono kwh/mq annui, mentre, con l'altro kwh/mc annui, la mia domanda è: come faccio a confrontare i due documenti portandoli alla stessa unità di misura?
mara888sp
11 anni fa
Non li differenzia il programma, li differenzia la normativa.
L'indice di prestazione energetica esperesso in kWh/m² anno è riferito alle unità RESIDENZIALI, quello in kWh/m³ anno alle unotà non residenziali, per cui probabilmente le due "cose" differiscono nella destinazione d'uso assegnata.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
la ringrazio per avermi dato risposta, ora è tutto più chiaro, ho commesso un errore di compilazione nel programma, purtroppo sono ancora molto inesperta, meno male che c'è qualcuno che aiuta noi giovani ignorantelli 😁 😁
albertop
11 anni fa
@deborah

giovani Si, ignorantelli No!!!





P.S.: la prossima volta magari scrivi qualcosa nel #Soggetto
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
sarà fatto, che severo però 😢 adesso sono sicuramente meno ignorante di prima, grazie ancora, tornerò presto con nuovi quesiti, spero meno imbarazzanti di questo.
albertop
11 anni fa

che severo però 😢

Messaggio originale di deborah:


ogni tanto si scherza ... 😉
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Utenti che leggono la discussione