ho cambiato diversi tagli di potenza per la pompa di calore fino a sovraddimensionare di parecchio ma ritrovo sempre lo stesso errore.
Messaggio originale di psimo76:
Per questo oramai "annoso" problema, sarebbe auspicabile comprendere il meccanismo della 11300-4.
Contrariamente a molti altri tipi di generatore, nella Pompa di Calore il dato di "Potenza termica nominale" non significa nulla. Anche decuplicando quel valore, potrebbe essere insufficiente.
La potenza termica sviluppata dalla PdC viene calcolata nelle effettive condizioni (per ciascun bin ... ma questo è ancora più difficile) per mezzo dei dati contenuti nella tabella "Prestazioni a carico nominale".
In seconda battuta, la potenza termica appena calcolata viene modificata per il "carico parziale".
Fra gli errori più comuni che abbiamo riscontrato:
- nessun inserimento di dati nella tabella "Prestazioni a carico nominale" (!!!)
- temperature di disattivazione della pompa di calore (si, la pompa di calore prevede un range di funzionamento!!!) non corrette (esempio "Temperatura massima di produzione acqua calda settato a 20 gradi e temperatura richiesta di 40 ...)
Se si tratta di PdC aria-acqua (non è stato specificato) prova a verificare le temperature.