rossimarco
  • rossimarco
  • 64.4% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
Chiedo scusa, ma mi trovo in difficoltà per una certificazione energetica di un negozio esistente nel quale è installata una pompa di calore dell'HITACHI del 1996.
Ho deciso di procedere con la specifica tecnica per il calcolo "UNI 10348 7.2"
Come servizio indico solo il riscaldamento (in realtà fa sia raffrescamento sia riscaldemanto)
Potenza termica resa nominale Kw 5,80 (è quanto sono riuscito a capire dall'etichetta)
Energia elettrica Temperatura esterna variabile
Coefficente COP 2,40
Temperatura di riferimento della sorgente fredda 15°C (in quanto si trova in una cantina)

Dopo elaborazione dice:
Controllo/Calcolo OK
Attenzione! Il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)

Dove potrei aver sbagliato (considerando che certi dati li ho inseriti senza però averli desunti da una scheda o altro) ?

Avrei anche postato l'etichetta sulla macchina in cantina ma non riesco, mentre sullo split a parete non c'è verso di leggere nulla.

Grazie a chi potrà instradarmi.
albertop
11 anni fa

Ho deciso di procedere con la specifica tecnica per il calcolo "UNI 10348 7.2"

Messaggio originale di rossimarco:


Io userei comunque la 11300-4. Sembra più difficile ma in questo caso darebbe la soluzione.


Dopo elaborazione dice:
Controllo/Calcolo OK
Attenzione! Il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)

Messaggio originale di rossimarco:


E' sufficiente verificare nella videata apposita i risultati di calcolo del generatore.

In un progetto del genere intravedo un paio di punti su cui riflettere:
- il generatore è effettivamente sottodimensionato (in gennaio può erogare 5,8*744 = 4315 kWh)?
- chi copre il fabbisogno di acqua calda?

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
rossimarco
  • rossimarco
  • 64.4% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
Non c'è bagno. quindi non c'è produzione di acqua sanitaria, il problema è che non sò dove pigliare i dati che mi chiede l'altra metodologia, non c'è modo di postare la targhetta?
albertop
11 anni fa
La targetta non serve a molto. Nella videata dei risultati in generatore, viene evidenziata l'energia richiesta e quella resa. Da li si capisce cosa fa la PdC. Se la richiesta di energia per il mese di gennaio è più elevata di 4315 kWh il generatore non ce la fa.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
rossimarco
  • rossimarco
  • 64.4% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
La richiesta è di 5482 kwh però per togliere l'errore devo mettere un 10,9 di potenza termica resa nominale, però in questo caso non capisco come saltarci fuori, in realtà potrebbe essere insufficiente,

la targhetta mi indica
Max Input 4,95 KW
Input (cooling/heating) 3,51/3,40 kw
Running current (cooling/heating) 5,8-5,4/5,7-5,4 A

Unit (mode) Outdoor (cooling/heating)
Input Kw 0,29 0,29
Current A 1.36-1,30 1,36-1,30

gli altri dati dove li piglio dalla UNI 11300-4 ?

Porta pazienza 🙂
albertop
11 anni fa
Si tratta di un'apparecchiatura del 1996. Una PdC dura ben di più di 15 anni ... si dovrebbero reperire in qualche modo i dati.

Ma è uno split? A intuito la targhetta mostra dati elettrici.


Unit (mode) Outdoor (cooling/heating)
Input Kw 0,29 0,29
Current A 1.36-1,30 1,36-1,30

Messaggio originale di rossimarco:


questa è l'unità interna 0,29 kW di assorbimento (220*1.3 = 286)


la targhetta mi indica
Max Input 4,95 KW
Input (cooling/heating) 3,51/3,40 kw
Running current (cooling/heating) 5,8-5,4/5,7-5,4 A

Messaggio originale di rossimarco:


qui non coincide nulla. E' una macchina trifase? Se assorbe 3,4 kW elettrici si potrebbe ipotizzare un COP di circa 2 per quel periodo e quindi 6,8 kW termici (dovrebbe essere sufficiente).

Di più non so.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
borgo1971
10 anni fa
Certo che trovare i dati delle pompe di calore è un avventura… oggi dovendo inserire una P.d.C. come intervento di miglioramento in un negozio in cui ho simulato il riscaldamento ad elettrico, ho pensato bene di prendere una pompa Aermec, pensando che avrei trovato facilmente tutti i dati necessari. Invece… 😕
albertop
10 anni fa
L'ho già scritto in qualche altro post: richiedere, richiedere, richiedere ...

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
borgo1971
10 anni fa

L'ho già scritto in qualche altro post: richiedere, richiedere, richiedere...

Messaggio originale di albertop:



In questo caso si trattava solo di una simulazione di miglioramento (in un APE urgente, a contratto di locazione da registrare ma già stipulato… 💤 ), pertanto ho inserito un po' a fantasia… ma per i casi più concreti, non sarebbe meglio (per tutti) che questi dati fossero già disponibili sulle schede tecniche o su un documento specifico per certificatori senza che si debba disturbare per ogni richiesta?