RaimondoV
  • RaimondoV
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Nell'inseririre i dati relativi ai componenti utili per il calcolo della capacità termica mi è venuto questo dubbio:
Quando un componente è confinante con un altro appartamento riscaldato è corretto considerare il suo contributo alla capacità termica per intero? 😟
Tecnicamente contribuisce alla capacità termica di entrambi gli appartamenti.... 😕
albertop
11 anni fa
Si. Qualunque elemento opaco a contatto con la zona contribuisce ad aumentare la capacità termica.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
RaimondoV
  • RaimondoV
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Forse mi son spiegato male. Ma non è contraddittorio che lo stesso componente contribuisca alla capacità termica di entrambi gli appartamenti confinanti? E' come se venissi contato 2 volte....
albertop
11 anni fa
Beh, non sono io che lo dico ma la norma. In ogni caso, non è contraddittorio; ma è troppo lungo da spiegare. Qualcosa abbiamo scritto qui:

http://www.masterclima.info/post/La-capacita-termica-delle28099edificio.aspx 



Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
RaimondoV
  • RaimondoV
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Ringrazio!! mi era sfuggita la procedura per il calcolo della capacità termica che, di fatto, non considera l'intera stratigrafia...
RaimondoV
  • RaimondoV
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
come faccio a chiudere la discussione?
albertop
11 anni fa
La può chiudere solo un amministratore. Perché chiudere una discussione in un "forum" pubblico?

OK discussione chiusa.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.