Federica
  • Federica
  • 54.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Buongiorno!
Una domanda: considerando l'installazione di un'elettropompa a velocità variabile, nel calcolo della potenza elettrica manuale cosa bisogna inserire? la potenza elettrica assorbita alla massima o alla minima velocità?
Grazie!
albertop
12 anni fa
La 11300-2 noon lo specifica (almeno credo). In ogni caso, dovrebbe essere quella massima. Il condizionale è sempre d'obbligo ma credo sia così.
Per il fatto che il circolatore è a potenza variabile si applica un "fattore di riduzione del fabbisogno" pari a 0,6 (ecco perché non può essere la minima).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.