è più forte di me. Scusami ma, questo è quello che hai scritto:
ed inolte cosa vuol dire PH n 50=0,6?
Messaggio originale di elmitodeherta:
"PH n 50=0,6"
è un dato fornitomi da un prof di fisica tecnica sulle perdite di ventilazione
Messaggio originale di elmitodeherta:
e perché non lo chiedi a lui? 😕
le perdite per ventilazione si calcolano con:
Qhve= (1200*n*V) * (ti-te) * ore
quindi, ad esempio un locale a Cagliari di 1000 mc di categoria E.1 con ventilazione naturale nel mese di gennaio avrà delle perdite per ventilazione pari a:
Qhve = (1200*0,3 * 1000) * (20 - 10,3) * 744 = 2598,048 MJ