certificare un edificio
Messaggio originale di borgo1971:
quindi "standard o di progetto"
L'acqua calda sanitaria, nel periodo di accensione dell'impianto, viene fornita da un accumulo collegato all'impianto, mentre d'estate viene commutata su un bollitore elettrico.
Messaggio originale di borgo1971:
E se l'edificio lo acquisto io che sono svogliato e non ho voglia di commutare l'impianto?
Io ho provato ad inserire il bollitore elettrico come pompa di calore COP 1 (a 20 e 30°C) e temperatura di cutoff/bivalente sempre a 20°, e mi pare che i risultati siano corretti. Voi cosa ne pensate? Alternative?
Messaggio originale di borgo1971:
Ad esempio, le temperature esterne medie su Milano nei mesi estivi sono quest:
Mese="4" tmin="6" tmax="22"
Mese="5" tmin="9" tmax="27"
Mese="6" tmin="13" tmax="32"
Mese="7" tmin="16" tmax="35"
Mese="8" tmin="16" tmax="33"
Mese="9" tmin="13" tmax="28"
Se metti una temperatura du cut-off di 20 gradi tagli la maggior parte dei bin. Credo che il software ti segnali che il generatore non é dimensionato correttamente. Il metodo proposto é errato. Alternative non ne vedo.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.