Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa
Buongiorno,

Ho fatto un nuovo inserimento di un edificio destinato ad attività commerciale con un impianto dotato ad una pompa di calore acqua-aria con queste caratterestiche:
Potenza termica :18,6 Kw e cop 3,5
in più impianto ha un pannello solare con un bollitore a 150 lt (circolazione naturale)...
Quando inserico i dati della pompa di calore e vado a vedere FER mi dà zero!!!per il pannello mi il precentuale giusto ma per la pompa di calore mi dà zero...
Ho istallato l'ultima versione aggiornata e forse per questo mi dà dei problemi...Perchè con la versione precedente quando mettevo il valore 1 per la quota rinnovabile fp il % precentuale FER mi veniva calcolato ma adesso no!!!

Ho una consegna per stasera e per favore aiutatemi!!!
albertop
13 anni fa
E' probabile che l'SPF sia inferirore al limite minimo richiesto (2,875). Riferimento: decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 pubblicato in G.U. 71 del 28 marzo 2011 a pagina 27.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
studio17
13 anni fa
Come dirce Alberto, devi controllare nella scheda generatore, il valore SPF.


A parte questo, finalmente, vedo sul forum un'utente MC di Firenze!
Utenti che leggono la discussione