girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
buon giorno
il dubbio è già scritto nell oggetto del post

albertop e altri che fate voi...
la 10339 a cui rimanda la 11300 non tratta gli E(8)

poi nel mio caso specifico quasi non lo usano questo capannone .. per ora vi hanno depositato solo un po di roba....


la 8852 è ritirata

la 13779 può servire?

grazie
albertop
13 anni fa
C'è qualcosa a riguardo nell'EC (non EdilClima, Errata Corrige ...) della parte 1. Se non ricordo male viene E.8 = E.1.
Ora non ce l'ho sottomano ma domattina posso essere più preciso.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
non ricordo......domani verifico..
grazie
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
mi sa di si! ho scaricato l ec sul cell.....
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
confermo ! grazi alberto..
e mi ero anche segnato a mangine della ts dtutti i punti dove l errata carrige era intervenuta! :-)