franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
12 anni fa
Buona sera.
Volevo segnalare risultati strani che mi si presentano ogni qualvolta ho a che fare con caldaiette di tipo modulante in impiantini semplici e tradizionali.

Nella scheda generatore, spuntando appendice b3 e produzione combinata riscaldamento con priorità su acs, tutte le volte che specifico che il generatore è un multistadio o modulante ( dove io intendo la classica caldaia che modula ex da Pf=25 kW a Pf min=5 kw), i risultati che ottengo sono sempre di EPI=0 , valori di EPacs dell'ordine di 0.0x e quindi rendimenti globali nulli.

Se invece dico che il generatore è un monostadio i risultati diventano nuovamente accettabili.

Onestamente non ne capisco i motivi e tali risultati mi si presentavano anche con versioni antecedenti alla 1.45.

In cosa potrei sbagliare?
Grazie per i chiarimenti
albertop
12 anni fa
si, c'è un errore nel caso di calcolo B.3, modulante e dati predefiniti secondo 11300 (se inserisci i dati di prova manualmente non c'è più l'errore).
Nei prossimi giorni lo sistemiamo. Perché non usi B.2 (indipendentemente dal fatto che rimane un errore)?
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
12 anni fa

Ciao Alberto.
Buon anno prima di tutto.

E come al solito rompo le scatole....

Riporto una tua risposta...

si, c'è un errore nel caso di calcolo B.3, modulante e dati predefiniti secondo 11300 (se inserisci i dati di prova manualmente non c'è più l'errore).
Nei prossimi giorni lo sistemiamo. Perché non usi B.2 (indipendentemente dal fatto che rimane un errore)?

Messaggio originale di albertop:




Vi siete percaso dimenticati di correggere l'errore nella vers.1.46 con dati predefiniti secondo il metodo B.3 ?!.

Grazie ed attendo tue.