Ho fato una verifica fra i risultati del programma ed un mio foglio di calcolo sviluppato dalla UNI TS/11300-2
(cosa che qunado mi è possibile faccio sempre per capire dove mi ..."porta" il programma, qualunque esso sia.

Nel casio specifico ho

App. unifamiliare
caldaia combinata istantanea
Su = 75 mq
Impianto post 373/76
no ricircolo

I risultati a video forniscono quanto segue

Zone termiche

Superficie utile 75 mq

Fabbisogno idrico giornaliero 122 litri

Impianto
Distribuzione ACS
Sistemi post legge 373/76
Coeff. Di perdita 0,08
Coeff. Di recupero 0,5

Calcolo risultati

Fabbisogno di zona per ACS
Fabbisogno idrico 0,122 mc/dì; O.K. coincide
Fabbisogno annuale di energia Qhw = 1.293.596 Wh/anno; O.K. coincide
Perdite di erogazione 68.081 Wh/anno; O.K. coincide


Fabbisogno di impianto

ACS
Appare il fabbisogno idrico giornaliero pari a 0.122 mc/dì
Il fabbisogno Qhw coincide con i calcoli
Le perdite di erogazione coincidono con i calcoli
Le perdite di distribuzione Qlwer sommano 108.937 Wh/anno e coincidono con i calcoli
Le perdite recuperate nel sistema di distribuzione no.

Dovrebbero essere

Qlwer * frhwd

E quindi pari a

108.937 * 0.5 = 54.468

(la metà di quelle di distribuzione)

Invece risultano pari al 22,7%

Dov’è l’inghippo ?
albertop
15 anni fa

Ho fato una verifica fra i risultati del programma ed un mio foglio di calcolo sviluppato dalla UNI TS/11300-2
(cosa che qunado mi è possibile faccio sempre per capire dove mi ..."porta" il programma, qualunque esso sia.

Messaggio originale di studioviviani:


Questo è l'approccio corretto con i software 😉

Le perdite di distribuzione Qlwer sommano 108.937 Wh/anno e coincidono con i calcoli
Le perdite recuperate nel sistema di distribuzione no.

Dovrebbero essere

Qlwer * frhwd

E quindi pari a

108.937 * 0.5 = 54.468

(la metà di quelle di distribuzione)

Invece risultano pari al 22,7%

Dov’è l’inghippo ?

Messaggio originale di studioviviani:


11300-2 Formula 34
Qlrh,W,d sono le perdite recuperate dalla rete di distribuzione.

Vengono considerate solamente durante il periodo di riscaldamento (nei mesi estivi non si recupera nulla, anzi ...).
Almeno, così lo abbiamo interpretato noi.



Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.