bonapippo
  • bonapippo
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
15 anni fa
Salve, come faccio a calcolare Epi, Epacs e quindi l'Epgl di un edificio su cui vorrei installare dei pannelli solari termici. So che la UNI 11300-4 che parla appunto dei rendimenti dei generatori da fonti rinnovabili è uscita, ma solo in inchiesta pubblica. La posso utilizzare? Specifico che devo fare questi calcoli per la mia tesi di laurea.
I termotecnici che realmente devono redigere ACE di questo genere la possono utilizzare? Io credo di no, nel caso sia appunto così, come fanno?

Grazie mille il vostro aiuto è prezioso.
SuperP
  • SuperP
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
15 anni fa

Io credo di no, nel caso sia appunto così, come fanno?

Messaggio originale di bonapippo:



I rendimenti dei pannelli non li dà la UNI TS 11300-4!
Si usa la norma europea UNI EN 15316 (parte sul solare termico) per il calcolo dell'energia prodotta mensilmente dal sistema e la si sottrae a quella dell'impianto.