ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
14 anni fa
Domanda attualmente solo teorica, ma potrebbe sempre capitare di doverla applicare ... :-P

Come "dico" al programma che nella stanza (tipicamente la cucina o il bagno) esiste un foro di aerazione o di ventilazione?
(intendo quel simpatico buchetto di 100 cm2 di diametro pervisto dalla UNI 7129/08)
😕

é un ricambio d'aria in più?

'ndrini
SuperP
  • SuperP
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
14 anni fa

Domanda attualmente solo teorica, ma potrebbe sempre capitare di doverla applicare ... :-P

Messaggio originale di ndrini:



Dai, non ci credo... la devi applicare.. non è teorica 😝 😝 😁 😁

[quote=ndrini]Come "dico" al programma che nella stanza (tipicamente la cucina o il bagno) esiste un foro di aerazione o di ventilazione?

E come dici al programma che ogni tanto si apre la finestra quando si fa il minestrone?😂
Tutto ciò che è AREAZIONE ED INFILTRAZIONE fa parte dei ricambi d'aria.
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
14 anni fa
Minchia, ma il minestrone d'estate :-P
Ho caldo solo al pensiero...
anche se in questi giorni, quasi quasi ci sta!
😁

Scherzi a parte,
se per l'apertura della finestra causa minestrone
considero
in Scambi termici con l'esterno :: Ventilazione
che questa rientri nello 0,3 Volumi / ora dati (sbagliati, ma dati) dalla norma

per saper quanto scambia un foro di areazione devo partire dalla differenza di pressione interno/esterno, poi calcolarmi la portata entrante sapendo quanto è grande la griglia,...

insomma, per me, un delirio 💤

:-)

'ndrini
albertop
14 anni fa
Progettazione (impianto) oppure L.10 / ACE? In quest'ultimo caso, se non siamo in presenza di ricambio forzato (estrazione o doppio flusso) si dovrebbe sempre indicare lo 0,3 vol/h.
Ai fini dela progettazione si dovrebbe utilizzare 1 vol/h per cucina e 2 vol/h per bagno.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
14 anni fa
Grazie 1000.
(Con 2 numeri mi sono risparmiato 12 ore di calcolo).
😁

Andrea