m.plati
  • m.plati
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Gentilmente, potreste indicarmi qual'è il modo corretto di inserire una pompa di calore per la sola produzione di ACS?
La pompa dovrebbe andare a sostituire un boiler elettrico da 200 litri.
Avrei intenzione di utilizzare la pompa di calore aria-acqua per sola acs dell'Aermec - modello SWP 200.
Io ho seguito i seguenti passi:

1) In Zone Termiche - Fabbisogno ACS - Calcolo volume acqua richiesta: ho inserito il valore 200 l/G
2) In Zone Termiche - Fabbisogno ACS - Calcolo rendimento di erogazione : ho inserito da UNI TS 11300-2 6.9.1 è si ottiene il valore fisso di 0.95.

In questo modo ho inserito il dato del fabbisogno di ACS - giusto?

3) In Impianto - Distribuzione: inserisco Metodo di Calcolo UNI TS 11300-2 Prospetto 30 - sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76.

nella sezione ausiliari non inserisco nulla.

4) In Impianto - Accumulo: inserisco le perdite di accumulo orarie W/h dell'accumulo da 200 Litri.

5) In Impianto - Circuito primario: inserisco distanza tra serbatoio e generatore minore di 5 metri e tubazioni isolate (anche se qui la macchina Aermec SWP ha tutto integrato insieme).

Nella sezione ausiliari inserisco pompa a velocità variabile e inserisco l'assorbimento della pompa di calore che è di 640 W in modo da tenere conto del suo consumo o è già previsto considerando il COP e la resa termica nella sezione Impianto - Generazione - Acqua calda sanitaria?

6) nella sezione Impianto Generazione - Acqua calda sanitaria: inserisco la potenza resa nominale in kW, energia utilizzata elettrica, tipo di sorgente esterna (ho selezionato costante visto che verrà installata in un ambiente a T più o meno costante) e dopo inseriso il COP = 3.3

Potreste dirmi se sbaglio e dove?
Grazie
enrico.g
13 anni fa
nel punto 5) devi mettere la potenza elettrica del circolatore (pompa di circolazione) e non della Pompa di Calore.
Per il resto dovrebbe andare bene
m.plati
  • m.plati
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa

nel punto 5) devi mettere la potenza elettrica del circolatore (pompa di circolazione) e non della Pompa di Calore.
Per il resto dovrebbe andare bene

Messaggio originale di enrico.g:



Grazie Enrico per la risposta.

Mi è venuto un dubbio 😊 , a quale circolatore ti riferisci?
Per quel che ho pensato, di pompe di circolazione non ne ho, ne sul primario, ne sulla rete ACS (non avrei ricircolo).
La PDC Aermec verrebbe utilizzata solo per produrre ACS e l'acqua all'interno dell'accumulo (integrato con la PDC) è alla pressione di rete.

La PDC sarebbe questa:

Aermec SWP 
UserPostedImage 

Uploaded with ImageShack.us 

Mi sa che sono un po' confuso😕

La potenza della PDC allora non va inserita perchè se ne tiene già conto con il COP?
m.plati
  • m.plati
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Come valori di fabbisogno ACS i risultati degli indicatori sono questi (eliminando la potenza assorbita della PDC del punto 5 sopracitato):

UserPostedImage 
enrico.g
13 anni fa

Mi è venuto un dubbio 😊 , a quale circolatore ti riferisci?
Per quel che ho pensato, di pompe di circolazione non ne ho, ne sul primario, ne sulla rete ACS (non avrei ricircolo).

Messaggio originale di m.plati:


Allora nessuna.
m.plati
  • m.plati
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Altra domanda, e' normale che nei risultati finali il fabbisogno di energia elettrica da rete per acs sia nullo?
enrico.g
13 anni fa
carloded
13 anni fa

Altra domanda, e' normale che nei risultati finali il fabbisogno di energia elettrica da rete per acs sia nullo?

Messaggio originale di m.plati:


.. anche a me il valore è nullo! Io utilizzo una PdC con pannelli solari come integrazione in una villetta autonoma x vacanze.
... come è stato risolto?
grazie
m.plati
  • m.plati
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa

Altra domanda, e' normale che nei risultati finali il fabbisogno di energia elettrica da rete per acs sia nullo?

Messaggio originale di carloded:


.. anche a me il valore è nullo! Io utilizzo una PdC con pannelli solari come integrazione in una villetta autonoma x vacanze.
... come è stato risolto?
grazie

Messaggio originale di m.plati:



Ciao,

a mio modo di vedere, nel mio caso, il software da un risultato nullo perchè, non ho dovuto inserire dati di consumo elettrico degli ausiliari (riferiti alla PDC intendo dire).
Il consumo della PDC è già conteggiato all'interno del valore di COP.
Quindi dovrebbe essere corretto che venga riportato un valore nullo per il consumo elettrico della PDC dedicata all'ACS.

Nel tuo caso però dovresti almeno avere parte del consumo del circolatore di caldaia o se presente del circolatore del ricircolo del boiler sanitario.

Comunque sia meglio aspettare una conferma da parte di Alberto.
albertop
13 anni fa
Abbiamo verificato anche tempo addietro e credo (sono quasi sicuro) ci sia un errore nel software nel caso del consumo elettrico per acs. Non è ancora stato sistemato perchè è la parte dei generatori la dobbiamo comunque rivedere.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.