Gentilmente, potreste indicarmi qual'è il modo corretto di inserire una pompa di calore per la sola produzione di ACS?
La pompa dovrebbe andare a sostituire un boiler elettrico da 200 litri.
Avrei intenzione di utilizzare la pompa di calore aria-acqua per sola acs dell'
Aermec - modello SWP 200.
Io ho seguito i seguenti passi:
1) In
Zone Termiche - Fabbisogno ACS - Calcolo volume acqua richiesta: ho inserito il valore 200 l/G
2) In
Zone Termiche - Fabbisogno ACS - Calcolo rendimento di erogazione : ho inserito da UNI TS 11300-2 6.9.1 è si ottiene il valore fisso di 0.95.
In questo modo ho inserito il dato del fabbisogno di ACS - giusto?
3) In
Impianto - Distribuzione: inserisco Metodo di Calcolo UNI TS 11300-2 Prospetto 30 -
sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76.
nella sezione ausiliari non inserisco nulla.
4) In
Impianto - Accumulo: inserisco le perdite di accumulo orarie W/h dell'accumulo da 200 Litri.
5) In
Impianto - Circuito primario: inserisco distanza tra serbatoio e generatore minore di 5 metri e tubazioni isolate (anche se qui la macchina Aermec SWP ha tutto integrato insieme).
Nella sezione ausiliari inserisco pompa a velocità variabile e inserisco l'assorbimento della pompa di calore che è di 640 W in modo da tenere conto del suo consumo o è già previsto considerando il COP e la resa termica nella sezione
Impianto - Generazione - Acqua calda sanitaria?
6) nella sezione
Impianto Generazione - Acqua calda sanitaria: inserisco la
potenza resa nominale in kW,
energia utilizzata elettrica, tipo di sorgente esterna (ho selezionato costante visto che verrà installata in un ambiente a T più o meno costante) e dopo inseriso il COP = 3.3
Potreste dirmi se sbaglio e dove?
Grazie
Modificato dall'utente
13 anni fa
|
Motivo: Non specificato