Buonasera, premetto che posso esser io ad aver combinato qualcosa, però nell'inserimento della zona quando vado a scegliere il terminale di erogazione non trovo più nè i ventilconvettori nè i radiatori..
L'unica cosa diversa dal solito per me sta nel fatto che ho classificato la zona E4(1).
Da cosa può dipendere ?
Grazie
simone
  • simone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
14 anni fa
Dando una occhiata alla UNI 11300:2 è vero che i ventilconvettori non vengono presi in considerazione in ambienti così elevati..ma se uno se li trova come si comporta ?
albertop
14 anni fa

..ma se uno se li trova come si comporta ?

Messaggio originale di simone:


basta mettere 3 metri nell'altezza del locale. La 11300-2 in effetti indicherebbe una procedura di calcolo che definire "nebulosa" è un eufemismo. Quindi calcolare manualmente il valore del rendimento di emissione secondo la 15316-x-x oppure mettere 3 metri. L'altezza del locale serve solo per determinare il tipo di terminali di erogazione; nessun altro scopo.